Crashkurs mastercrash
Wir haben:
Bekannte Spannung von: 110kV
Formel: P=U*I oder Leistung=Spannung * Ampere
Aus dem Link oben rechnest Du also: 110 kVolt * 1 Ampere, O wunder Du bekommst also das Ergebnis 110 000 Watt.
Soweit korrekt.
Nur: woher hast den Stromwert von 1 Ampere? Geraten? Vom dubiosen Link?
Damit Du ein Gefühl bekommst: Zu Hause hast Sicherungen mit 13, 16, 25 oder mehr Ampere. Meinst
über eine Hochspannungsleitung geht nur 1 Ampere durch?
Durch Hochspannungsleitungen gehen einige 100 Ampere durch (pro Leitung bis 2000 Ampere)
Also nehmen wir die bekannten Werte.
Spannung 110kV, Leistung 32 MW (nachzulesen im I-Net)
Kommen wir auf eine Stromstärke von zirka 290 Ampere
Ist aber Hochspannung, die wieder durch Trafos auf 400V oder 230V bringen mußt und Verluste mit sich bringt.
Nun zum Rechenzentrum: Du hast meistens dort 230V/400V Anschlüße (einphasig und mehrphasig) und den obligatorische KVA Werte wie 3500KVA. Da reden wir von Wirkleistung und Scheinleistung.
Die Berechnung ist das etwas anders:
Pdreiphasig = U*I*cos φ*√3
Sdreiphasig = U*I*√3
Psingle-phase >=U*I*cos φ
Ssingle-phase = U*I
φ wird mit 0,8 definiert.
Werte damit Du ein Gefühl bekommst:
Das Wienerberg Rechenzentrum mit 700m2 hat zB ein Trafo mit 1.200 KVA, Dieselaggregat 750 KVA und USV Anlage 2x 330 KVA (2x wegen Redundanz)
Und nun OnTopic:
Es geht ja um das Magnetfeld der Hochspannungsleitungen und ich würde da mindestens 100m Abstand halten, obwohl das Haus sicher einiges abschirmt.